| Re: alarme incendie [message n° 721243 est une réponse au message n° 721205] |
ven. 11 novembre 2011 19:41   |
|
sar@h |  | | messages : 6718
Inscrit(e) : septembre 2004 Situation géographique : 29 N Métier : RIEN | |
|
Quand j'étais directrice, j'ai été confrontée au même problème. Alarme : le sifflet, la (ou les classes) du fond ne l'entendait pas. Je l'ai signalé 2 fois en conseil d'école (juin & novembre), réponse de l'élu : "Votre école est en rez-de-chaussée, chaque classe a un accès direct à la cour, pas besoin d'alarme. Un de mes parents d'élèves étaient pompier professionnel. Il m'a conseillé de demander la présence d'un sapeur pompier lors de l'exercice suivant. Quand le Capitaine a eu un bénévole de disponible, il me l'a envoyé (personne n'était donc au courant), j'ai fait un exercice en sa présence, sur les deux classes du fond, une classe n'est pas sortie au premier coup de sifflet, la seconde classe n'est jamais sortie.
Le Capitaine des pompiers a fait un courrier à la Mairie signalant l'incident. Une alarme a été installée après le vote du budget.
De mémoire, il me semble que les DDEN étaient aussi intervenus.
Sar@h,
RIEN : Retraitée Ingénue de l'Éducation Nationale
La vie est une farceuse …
Rapporter un message au modérateur
|
|
|
|